ЦитироватьSFN пишет:
ЦитироватьАниКей пишет:
 Завершено строительство газохода стартового комплекса Восточного
На фото справа: бурение под нагель на самом крутом откосе газохода.
А где снег? ;)

SFN

ЦитироватьNot пишет:
А где снег?  ;)  
АниКей дал ссылку на материал - "Завершено ....."  ;)  .  снимок сделан 12.10.2015 3:06 NIKON D4.  ;)  
Когда котлован под газоход только копали, на форуме гадали, как же будут укреплять откосы с уклоном 30гр? Вот так:
"Для обеспечения устойчивости откосов применялись грунтовые нагели. Установка каждого из 4012 нагелей — технически-сложная операция, которая предусматривает бурение и инъектирование цементным раствором нагельных элементов. После установки каждый 10-й нагель подвергся испытаниям с использованием гидравлического домкрата. Испытательная нагрузка нагелей длиной 12 метров составила 15 тонн, а шестиметровых — шесть тонн."

Not

ЦитироватьSFN пишет:
ЦитироватьNot пишет:
А где снег?  ;)  
АниКей дал ссылку на материал - "Завершено ....."  ;)  . снимок сделан 12.10.2015 3:06 NIKON D4.  ;)  
Ну да, а статья, на которую была ссылка опубликована 17.11.2015. Или у вас будильник в обратную сторону идет?

SFN

Снимок НЕ из материала АниКея. В файле снимка EXIF с полями дата 12.10.2015 3:06 камера NIKON D4. У меня нет оснований считать этот EXIF поддельным.
Бурили вот такими машинками  (это фото опубликовано еще в октябре)
А то, что внизу, может быть испытанием гидравлическим домкратом?
 
 

Not

#21524
А зачем тогда вы тащите сюда этот снимок, какое отношение он имеет к статье и заявлению Спецстроя? Промотайте тему обратно, найдете снимки существенно более поздние, там где например стол уже полностью окрашен (на вашем он в процессе окраски).

SFN

Я про окраску стола ничего не говорил и не спрашивал. ;)   А спрашивал про испытания с помощью гидравлического домкрата.
Это они? Или это совсем другая операция, и она не описана в статье, на которую дал ссылку АниКей?

Not

ЦитироватьSFN пишет:
Я про окраску стола ничего не говорил и не спрашивал.  ;)  А спрашивал про испытания с помощью гидравлического домкрата.
Это они? Или это совсем другая операция, и она не описана в статье, на которую дал ссылку АниКей?
Ну понятно, просто вы невнятно выразились изначально, что прозвучало как будто бы Спецстрой отчитался, а на деле все еще нагели устанавливают. :)

SFN

Извиняюсь, что нечаянно ввел в заблуждение. Нужно было отметить, что тот снимок "исторический".  :)

m-s Gelezniak

ЦитироватьSFN пишет:
ЦитироватьNot

пишет:
А где снег?  ;)  . снимок сделан 12.10.2015 3:06 NIKON D4.
Когда котлован под газоход только копали, на форуме гадали, как же будут укреплять откосы с уклоном 30гр? Вот так:
"Для обеспечения устойчивости откосов применялись грунтовые нагели. Установка каждого из 4012 нагелей — технически-сложная операция, которая предусматривает бурение и инъектирование цементным раствором нагельных элементов. После установки каждый 10-й нагель подвергся испытаниям с использованием гидравлического домкрата. Испытательная нагрузка нагелей длиной 12 метров составила 15 тонн, а шестиметровых — шесть тонн."

Северяне могут рассказать как сваи под воздушную теплотрассу выдерает. А там не два метра.
Шли бы Вы все на Марс, что ли...

SFN

Цитироватьm-s Gelezniak пишет:
Северяне могут рассказать как сваи под воздушную теплотрассу выдерает. А там не два метра.
Из вечной мерзлоты?  На стартовом комплексе ЕМНИП нет мерзлоты.

m-s Gelezniak

ЦитироватьSFN пишет:
Цитироватьm-s Gelezniak

пишет:
Северяне могут рассказать как сваи под воздушную теплотрассу выдерает. А там не два метра.
Из вечной мерзлоты? На стартовом комплексе ЕМНИП нет мерзлоты.
Промерзание грунта в том поясе до полутораметров.
Шли бы Вы все на Марс, что ли...

SFN

Цитироватьm-s Gelezniak пишет:
Промерзание грунта в том поясе до полутораметров.
Сваи выдергивает при промерзании пучинистого грунта. А газоход стоит прямо на карьере строительного песка  ;)  И сваи длиной 12 метров и 15 тонн выдергивающей нагрузки.
Кстати, на фото инъекция бетона или испытание домкратом? Я еще не разобрался до конца. :oops:

m-s Gelezniak

ЦитироватьSFN пишет:
Цитироватьm-s Gelezniak

пишет:
Промерзание грунта в том поясе до полутораметров.
Сваи выдергивает при промерзании пучинистого грунта. А газоход стоит прямо на карьере строительного песка И сваи длиной 12 метров и 15 тонн выдергивающей нагрузки.
Кстати, на фото инъекция бетона или испытание домкратом? Я еще не разобрался до конца.
ПЕсок тоже пучит при наличии воды.
И то что там валяется на два метра не тянет.
Шли бы Вы все на Марс, что ли...

Lanista

ЦитироватьSFN пишет:
Кстати, на фото инъекция бетона или испытание домкратом?
Мне кажется это подготовительные работы к забиванию нагеля.


Штуцер

#21535
Цитироватьm-s Gelezniak пишет:
ПЕсок тоже пучит при наличии воды.
Факт. В Северодвинске после прокладки асфальтовых дорог и тротуаров стало выдавливать деревянные сваи. А весь город на намытом песке, минимум 2 метра.
Но в виде обломков различных ракет
Останутся наши следы!

alex1664

ЦитироватьSFN пишет:
Цитироватьalex1664 пишет:
Как бы офтоп, но сильно интересна транспортная система в репортаже.
Своеобразный трансбордер на всю длину площадки ))
С квадратно-гнездовым методом перемещения.
Я бы сказал трансбордер скрещенный с шагающим экскаватором :)
Meliora spero.
Знакомый электрик напомнил: "Земля" всего лишь еще один провод.

alex1664

#21537
ЦитироватьSFN пишет:
Цитироватьm-s Gelezniak пишет:
Промерзание грунта в том поясе до полутораметров.
Сваи выдергивает при промерзании пучинистого грунта. А газоход стоит прямо на карьере строительного песка  ;)  И сваи длиной 12 метров и 15 тонн выдергивающей нагрузки.
Кстати, на фото инъекция бетона или испытание домкратом? Я еще не разобрался до конца.  :oops:  
Пучит даже гранит, только медленнооо... И усилие там считай немерянное  :o  
Сваи же выдергивает при превышении этой силы приложенной к свае над нагрузкой на нее. В первую очередь влияет сцепление сваи с пучинистым грунтом. Она должна скользить в нем, придавленная сверху конструкцией к нижним слоям неподвижного грунта.
Здесь же получается самый неправильный вариант для сваи. Площадь поверхности огромна. Нагрузки нет. Не будет она работать как свая. Да и бурили бы их вертикально. Не зря же их назвали нагелями. Их ИМХО даже скреплять с плитой не надо. Какое нибудь подвижное соединение. Я бы сравнил стены котлована с несущей плитой.   Будет все ходить ходуном. А вот чтобы плита не сползла, ее и пришпиливают к склону.
В МИКе все по другому. Залили несущую плиту пола по несущим сваям. Пробурив мерзлый грунт насквозь. Когда он растаял, под полом получилось "разрежение", а пол остался стоять на сваях. В принципе там можно подвал выкапывать. Только если глубокий, замораживать больше нельзя.
Meliora spero.
Знакомый электрик напомнил: "Земля" всего лишь еще один провод.

SFN

 Это обычная практика. Буроинъекционные нагели забуривают в стены котлованов чтобы гркунт не сползал. Когда разбрали остатки башен-близнецов, и в образовавшемся в котловане начали ползти стенки, точно также забуривались и прибивали стенки к толще грунта.

doc

ЦитироватьSFN пишет:
Это обычная практика. Буроинъекционные нагели забуривают в стены котлованов чтобы гркунт не сползал. Когда разбрали остатки башен-близнецов, и в образовавшемся в котловане начали ползти стенки, точно также забуривались и прибивали стенки к толще грунта.
в случае с Восточным... просуществовавший более трех лет котлован (под газоход) , с ничем не укрепленными откосами в придачу еще и слабыми грунтами, не страдал оползнями, единственное при обильных дождях поверхностный слой смывался на дно. Значит правильно расчитали с разуклонкой откосов и учли особенности местных грунтов (потому такой он и огромадный получился). Ему бы дать зарости растительностью - так он бы в таком виде и далее оставался :D   Но лучше конечно все омонолитить да и укрепить, тем более что динамические нагрузки, предполагаю, будут приличные.